Ciao a tutti, ho fatto un circuito per alimentare delle casse ed un monitor, però se ci collego il carico con l'alimentatore acceso questo va in protezione, mentre se li collego da spento va tranquillamente.

Come posso risolvere il problema?

ritratto di Piero Boccadoro
Offline
Titolo: Moderator
Moderatore
Ultima visita:
7 ore 37 min fa
Utente dal: 28/06/2011
Messaggi: 900
Utente PREMIUM
A parte il fatto che tra il

A parte il fatto che tra il ramo a 9V e GND sarebbe il caso di mettere un condensatore (leggo da schemi anche solo su google), io non ho capito: i 9 V a chi sono?
Il Molex è di un alimentatore interno di un PC desktop?
Dove attacchi chi, tra monitor e casse?!

ritratto di Vittorio Crapella
Offline
Titolo: PowerUser
Utente Power
Ultima visita:
2 settimane 1 giorno fa
Utente dal: 21/09/2011
Messaggi: 281
Il condensatore da 2200 uF

Il condensatore da 2200 uF inizialmente è scarico e si comporta come un corto circuito anche se per tempi dell'ordine dei mS ma sufficiente a far entrare in protezione qull'alimentatore..
se invece è già tutto collegato l'alimentatore fornisce tensione gradualmente e il 2200 uF si adega...

Hai valutato che forse puoi evitare di mettere 2200uF visto che l'alimentatore forse è già adeguatemente stabilizzato e livellato ?

 

 