Ciao a tutti , devo intorrempere un carico induttivo di circa 40A a 300VDC .. 

Non trovando in commercio nulla che lo possa fare in DC , mi sono visto costretto a cercare una soluzione a IGBT.

Ho chiesto consulenza a Semikron e mi hanno dato i componenti adeguati ma all'atto pratico funziona solo a vuoto (senza corrente in transito) . Al momento di attivazione dell'IGBT a carico , esso rimane chiuso (o quasi) impedendo l'interruzione del carico.

Trovo circa 100 ohm tra collettore ed emettitore (noi lo consideriamo rotto)  come rimanesse in uno stato di semichiusura..

 

E' venuto anche un tecnico specializzato ma non siamo riusciti a capire cosa blocca l'IGBT da 600A

La corrente passa ad un valore di circa 40A..

Abbiamo aggiunto varistori ed RC ma senza risultato..

Mi è venuto il dubbio che il ripple della raddrizzata trifase , rompa le scatole..

Qualcuno ha idea di cosa fare?

 

Grazie

ritratto di Gianluca.Gasparino
Offline
Ultima visita:
23 settimane 6 giorni fa
Utente dal: 03/01/2014
Messaggi: 1
Utente PREMIUM
Ciao,   nei miei circuiti

Ciao,

 

nei miei circuiti (inverter) le correnti in gioco sono inferiori, circa 10-12A a 300V e problemi simili non ne ho.

 

Il durante lo spegnimento il pilotaggio del gate viene fatto con una tensione negativa rispetto all'emettitore  in quasi tutti i casi che conosco, igbt o darlington che siano.

 

 

Gianluca.

 

 